Ведущие поставщики фасадных материалов на рынок России
Материалов: 1055. Статей: 1080. Компаний: 1118. Марок: 311. Фасадов: 1194. Посетителей в мес: 28194
image1/1x1.gif image1/1x1.gif image1/1x1.gif image1/1x1.gif
 
Зарегистрироваться!

Войти в систему
Ведущие поставщики
Виды фасадов
Вентфасады
Светопрозрачные
Мокрые фасады
Изоляция
Доска объявлений
Предложения
Спрос
Реклама
Фасадные тендеры
 Производственное оборудование
Приглашаем к сотрудничеству компании, занятые в области вент.
 Требуеться срочно бригады Фасадчиков
На строительную площадку НовогорскПарк срочно нужны бригады фасадчиков
 Куплю ОТХОДЫ алюминиевого композита
Покупаю отходы алюминиевых и медных композитных панелей.Цена
 Требуется бригада монтажников
ООО ВинКом ищет бригаду для монтажа НВФ с облицовкой керамогранитом
 монтажники стоечно-ригельной системы светопрозрачных конструкций
ООО "ЭКО-ДРЕВ" Требуются монтажники с опытом работы
Поиск по порталу
В каталоге фирм
В каталоге материалов
В статьях
Каталог цветов RAL
Мир фасадов  
 Технология вентфасада пришла не навсегда
Известный архитектор Сергей Чобан делится своими взглядами на перспективы...
 Требования пожарной безопасности к наружной облицовке навесных фасадных систем
Нормативные документы по обеспечению пожарной безопасности НФС, в...
  Ruukki emotion – перфорированая фасадная система со встроенной подсветкой
Ruukki® emotion — полнокомплектная фасадная система, состоящая из...
 Цинк на фасаде снова в моде
Лауреат нескольких американских премий в области архитектурного дизайна...
 Многоуровневый сад на крыше
В Гонконге начато строительство здания с многоуровневым садом на ...
 Проблема темных участков фасада и пути ее решения
Темные участки, на ярком солнце, могут нагреваться до критических...
 Кинетические фасады приходят в нашу жизнь
В центре китайского Шанхая команда архитекторов Foster+Partners и...
 SmartBOLT – инновационный крепеж для трехслойных сэндвич-панелей
Трехслойные сэндвич-панели Металл Профиль используют в качестве наружных...
Каталог "Лучшие фасады "
Рекламодателям и посетителям портала
Форум
 Какую фасадную штукатурку выбрать?
Kessst » Либо жидкий камень "TRAVERTIN" от Tako Ideas group на основе
 Штукатурный фасад на деревянный каркасный дом
Kessst » Поддержу Антона, "Как вариант - плиты пенополистирольные ПСБ-С
 Пожарная Отсечка
Руслан » Добрый.
Да должна быть, это указывается в Заключении ТС, точнее
  Фасадные плиты «Виколор»
 Изолтекс НГ200 горит или не горит?
Антон » Прошу прощения, я примерно указал период. Мембрана действительно выпускается
Новые фирмы на портале
первая фасадная
(Екатеринбург) производство вент. фасада Z L П профиля и все остальные комплектующие
первая фасадная
(Екатеринбург) производство вент. фасада Z L П профиля и все остальные комплектующие
Аммолит
(Самара) ООО «Аммолит»- это команда опытных инженеров, специализирующаяся
СТК Партнер
(Санкт-Петербург) ООО "СТК "ПАРТНЕР" является эксклюзивным представителем Tako
Способ крепления
(Одинцово) производство и продажа строительного крепежа
Сириус (Sirius)
(Екатеринбург) Завод «Сириус» является крупным производителем навесных алюминиевых
Урал
(Первоуральск) Группа компаний ООО "Урал" и ООО "УЗСП".
 

Негорючие мембраны

Зарегистрироваться | Вход Вернуться в список тем форума   

Название темы: Негорючие мембраны
Автор: Сергей_1 10:34 08.04.09
Сталкивался ли кто то с негорючими мембранами для фасадов? И действительно ли они не горят?

Ответы

Пока мембран НГ нету.

Изоспан хочет получить НГ на свою мембрану (марка AF)
Если действительно получит НГ, то эта мембрана будет первой.
sergio
17:59 08.04.09
странно, а я слышал что есть мембрана Изолтекс АФ, может кто что слышал об их использовании? про них сказали что они как тайвек, только не горят Алексей
07:23 10.04.09
Интересная тема: сам сталкивался с данной проблемой неоднократно,один раз был свидетелем пожара при монтаже фасада когда один му....к начал вести сварочные работы и после попадания искры в течении 10 минут сгорела мембрана тайвек на площади 120 кв. м. Виктор
09:00 25.08.09
Рад сообщить, что появился материал группы горючести Г1 (В1, РП1)! Его можно применять без поэтажных противопожарных отсечек для всех видов облицовки. Кроме того, этот материал не рвется (разрывная нагрузка не менее 420Н), устойчив к ультрафиолету (20 лет), сопротивление паропроницанию (не более 0,02 Rn*м2*ч*Па/мг), сопротивление воздухопроницани 700 Ru*м2*ч*Па/кг. Звоните за более подробной информацией. Алексей 89122956296
12:29 05.04.10
ИСпользуйте утеплитель фасадный, который допускается без мембран и ВЗП ставиьт типа Рокволл Вентибатс Д Alex
09:29 12.04.10
Изолтекс Фас имеет те же характеристики Г1 В1,РП1, но стоит 50р. м2 Игорь
13:35 14.04.10
У строительной ткани ТЕНД низшая теплота сгорания составляет 1,44 МДж/кг, что существенно ниже показателей конкурирующих продуктов, например у "TYVEK", этот показатель 44 МДж/кг.
Поэтому поводу ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко выписал заключение о возможности применения строительной ткани "ТЕНД" без поэтажных противопожарных отсечек для всех видов облицовки. И ни у одной другой ветро-гидрозащитной мембраны такого заключения на сегодняшний день нет!
89122956296
04:44 15.04.10
посмотрел на сайте ТЕНД письмо Пестрицкого.
Там указана теплота сгорания 1,76МДж/кг, а не 1,44 - но это не принципиально.
А так письмо, действительно уникальное.
Только настораживает, что письмо выдано 2 года назад, а за эти два года столько всего сгрело, что Александр Витальевич мог и поменять свое мнение
sergio
06:57 15.04.10
Согласен, сгорело очень много. Но если посмотреть протоколы натурных испытаний за 2009 год систем "СИАЛ", "ДИАТ", "Mav-ENT", то Александр Витальевич пишет примерно следующее:
При установке в системах поверх утеплителя влаго-ветрозащитных мембран из пленок «TYVEK House-Wrap», «TYVEK SOFT», «Фибротек РС-3 Проф», а также «Тектотен-Топ 2000» в системе следует устанавливать стальные сплошные или перфорированные горизонтальные отсечки, перекрывающие воздушный зазор в системе, препятствующие (в случае возникновения пожара) распространению горения мембраны и предотвращающие выпадению горящих капель пленки из воздушного зазора системы. Отсечки должны выполняться из тонколистовой (толщиной не менее 0,55мм) коррозионностойкой стали и/или стали с антикоррозионным покрытием; диаметр отверстий в отсечках – не более 5…6 мм, ширина перемычек между отверстиями – не менее 15 мм. Сопряжение всех возможных элементов отсечки и ее крепление с помощью метизов из вышеуказанных сталей. Отсечка должна пересекать или вплотную примыкать к пленочной мембране; отсечки должны устанавливаться у открытых, обращенных вниз торцов системы, вдоль всей их длины, и дополнительно по всему периметру фасада через каждые 6 м по высоте здания (через два этажа). В противном случае (без установки стальных поэтажных противопожарных отсечек) фасадная система с пленочной мембраной относится к классу пожарной опасности К3 по ГОСТ 31252-2003.
При установке в системах поверх утеплителя
89122956296
07:19 15.04.10
влаго-ветрозащитной мембраны «ТЕНД» допускается не устанавливать поэтажные противопожарные отсечки из стали, так как данный материал не относится к термопластичным. При этом фасадная система относится к классу пожарной опасности К0 по ГОСТ 31252-2003 для всех видов облицовок.
Применение всех других влаго-ветрозащитных мембран до получения результатов огневых испытаний по ГОСТ 31252-2003 «Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны» в системах навесных вентилируемых фасадов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
89122956296
07:20 15.04.10
Вот это Вы мне глаза открыли.
У меня последенее заключение Пестрицкого на подсистему от ноября 2009, и там отдельным обзацем записано.

При применении в системе ткани «ТЕНД» стальные перфорированные горизонтальные отсечки допускается не устанавливать.

А я что-то раньше и не обращал внимания даже )
sergio
07:37 15.04.10
здравствуйте 89122956296!
Подскажите пожалуста, имеется ли техническое свидетельство на материал "ТЕНД". На сайте ничего не нашел?
Виктор
11:43 27.04.10
Если верить пожарным сертификатам, то я знаю две мембраны со свойсвами Г1, В1 и РП1. Vlad
16:09 27.08.10
<<-- 89122956296: У строительной ткани ТЕНД низшая теплота сгорания составляет 1,44 МДж/кг, что существенно ниже показателей конкурирующих продуктов, например у "TYVEK", этот показатель 44 МДж/кг. <br /><br />
Поэтому поводу ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко выписал заключение о возможности применения строительной ткани "ТЕНД" без поэтажных противопожарных отсечек для всех видов облицовки. И ни у одной другой ветро-гидрозащитной мембраны такого заключения на сегодняшний день нет! -->>
У Изолтекс НГ низшая теплота сгорания - 0,03 МДж*кг.
Yury
18:16 06.09.10
Немного не верно написано: не низшая,а высшая теплота сгорания. У мембраны "Изолтекс НГ" она состовляет 0.14 МДж/кг и ее также можно применять без поэтажных противопожарных отсечек для всех видов облицовки. Denn
18:35 11.11.10
это первая строительная мембрана имеющая пожарный сертификат НГ Denn
18:37 11.11.10
я не верю что есть мембраны НГ
где протокол испытаний посмотреть ?
sergio
10:13 12.11.10
sergio Пришлите запрос на izoltex@bk.ru с контактными телефонами Denn
12:10 12.11.10
sergio Пришлите запрос на izoltex@bk.ru с контактными телефонами Denn
12:10 12.11.10
Есть цветные!!! мембраны для фасадов с группой горючести Г1.
Цветная мембрана позволяет придать швам дизайнерский вид, а её свойства удивляют по сравнению с привычными материалами.
Vlad
23:25 02.02.11
может быть изолтекс и пиарят сибя как могут, но знаю точно что они не смогли пройти натурные испытания на паро-воздухопроницаемость. 89122956296
05:19 11.03.11
<<-- 89122956296: может быть изолтекс и пиарят сибя как могут, но знаю точно что они не смогли пройти натурные испытания на паро-воздухопроницаемость. -->>
да, это правда
89122043713
05:24 11.03.11
Уважаемый 89122043713 На материал "Изолтекс НГ" есть протокол по испытаниям на паро-воздухопроницаемость! И не надо пожалуйста нести ересь. Denn
20:24 12.03.11
практически у всех компаний, работающих на фасадном рынке, есть вся (или почти вся) разрешительная документация, НО к сожалению, это не говорит о надлежащем качестве материалов!!! Вот вы, в частности, где проходили натурные испытания? просто Вася
03:29 14.03.11
просто Вася! Натурные испытания проводились на фрагменте фасада в ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко в г.Златоуст Пестрицким А.В. ,
ФГУ ВНИИПО МЧС России Гальцовым К.Н., по итогам испытаний мембрану "Изолтекс НГ" можно применять с любыми типами облицовок без устройства стальных противопожарных рассечек!!!
Denn
07:37 16.03.11
Замечательно, будем иметь вас ввиду. просто Вася
08:28 16.03.11
Уважаемый Denn.Вы пишите что на этот материал есть протокол испытаний на паро-воздухопроницаемость. Но его почему то ещё никто не видел подписанный Гагариным. Разве не так? И не надо говорить что я несу ересь. Подписанного протокола у Вас нет. 89122043713
17:52 26.04.11
89122043713 товарищ! при чем здесь Гагарин? Помимо его лаборатории есть еще и "Композит Тест"! Так что не несите ерись! Denn
12:21 23.05.11
Добрый день, а ссылочки на протокол испытаний на паро-воздухопроницаемость можно от Вас получить. edxl
08:16 27.05.11
Без проблем, присылайте официальный запрос, и я Вам все вышлю. адрес электронной почты izoltex@bk.ru!!! Denn
09:39 30.05.11


Записи: с 1 по 30. Всего 49

  « предыдущая 1 | 2 следующая »

 

   Ответить
Для ответов на форуме, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите под своим логином/паролем
Сообщение
 
   
Объявления +
21.07.2017
крепеж для вент фасада продам саморезы заклепки для кронштейнов и профилей на вент.фасад as@1fascom.ru екб ..
21.07.2017
ДИСКОВАЯ ФРЕЗА FA118.V90 - 10Z Дисковая фреза FA118.V90 - 10Z изготовление КАССЕТ ФАСАДА ИЗ АКП ( 90°, 135°, V-тип.) ФРЕРОВКА композита ..
21.07.2017
Производственн ое оборудование Приглашаем к сотрудничеству компании, занятые в области вент. фасадов. Изготавливаем оборудование для ..
Наши издания
Спец. раздел

Пожаро-
безопасность
фасадов

[ Специальный раздел ]

 


Дни окна в России 2017
Развитие законодательной базы в области СПК
Пожар на НВФ в красноярских «Белых Росах»
Рассылка

Подписаться
на уникальную рассылку: еженедельный
обзор фасадного рынка

E-mail
Имя
Партнеры
 
 
 

Наши проекты:

  



НАШИ ИЗДАНИЯ:

Контакты

Карта сайта

  Портал ФАСАДЫ РОССИИ
Яндекс.Метрика
© Windows Media Group. При копировании информации активная ссылка на www.fasad-rus.ru обязательна!
Телефон редакции: +7 495 374-8905 Реклама на портале
Подпишитесь на рассылку:
Еженедельный обзор фасадного рынка

Ваш E-mail
Ваше имя

[ П р и м е р ]